1、粘貼鋼板加固法主要用于鋼筋混凝土受彎構件的正截面和斜截面加固,也可用于大偏心受壓和受拉構件加固,但是,均需要做好端部錨固措施。對于縱向受力鋼筋一側配筋率小于0. 2%的構件以及素混凝土構件,不能采用粘貼鋼板加固法對其進行加固。
2、粘貼鋼板加固時,為了降低鋼板的滯后應變,應卸除構件上大部分活荷載。由于膠黏劑玻璃化轉化溫度的影響,使用環境溫度不應超過60℃。現場實測混凝土強度等級不應低于C15,并且需要對加固鋼板進行防護處理。
3、受彎構件加固后正截面承載力提高幅度不應超過40%,同時為了避免因加固量過大導致超筋性質的脆性破壞,對加固梁的相對界限受壓區高度控制值進行一定的折減,其值為未加固前梁的相對界限受壓區高度的0.85倍。
4、對于受彎構件斜截面受剪加固,設計時應先驗算截面尺寸是否滿足要求;計算粘貼鋼板對斜截面承載力提高值時,引入了抗剪強度折減系數來考慮鋼板粘貼方式及受力條件。
5、對于大偏心受壓構件加固,在受拉側沿構件的軸向粘貼鋼板來提高承載能力,其設計方法類似于受彎加固。
6、受拉構件加固主要針對軸心受拉和大偏心受拉構件,這類構件對端部錨固要求較高,加固時應做好端部連接構造和錨固的可行性論證;在端部連接構造和錨固合理的情況下,其計算截面達到極限狀態時,原鋼筋及新增的加固鋼板均能達到抗拉強度。